冷卻塔工作原理與分類
聯系方式見右側懸浮框
【冷卻塔】是根據客戶需求而寫的,非常具有代表性,在客戶搜索【冷卻塔】時,都能通過我們來了解相關資訊,而且【冷卻塔】在客戶有需求時提供參考意見。
冷卻塔的主要組成部件
1、淋水填料
將需要冷卻的水(熱水)多次濺灑成水滴或形成水膜,以增加水和空氣的接觸面積和時間,促進水和空氣的熱交換。水的冷卻過程主要在淋水填料中進行。
2、配水系統
將熱水均勻分布到整個淋水填料上,熱水分布均勻與否,對冷卻效果影響很大。如水量分配不均勻,不僅直接降低冷卻效果,也會造成部分冷卻水滴飛濺而飄逸到塔外。
3、通風設備
在機械通風冷卻塔中利用通風機產生預計的空氣流量,以保證要求的冷卻效果。
4、空氣分配裝置
利用進風口、百葉窗和導風板等裝置,引導空氣均勻分布于冷卻塔整個截面上。
5、通風筒
通風筒的作用是創造良好的空氣動力條件,減少通風阻力,并將排出冷卻塔的濕熱空氣送往高空減少濕熱空氣回流。機械通風冷卻塔的通風筒又稱風筒。風筒式自然通風冷卻塔的通風筒起通風和將濕熱空氣送往高空的作用。
6、除水器
將排出濕熱空氣中所攜帶的水滴與空氣分離,減少逸出水量損失和對周噃境的影響。
7、塔體
冷卻塔的外部圍護結構,機械通風冷卻塔和風筒式自然通風冷卻塔的塔體是封閉的,起到支撐、維護和組織合適氣流的功能;開放式冷卻塔的塔體沿塔高做成開敞的,以便自然風進入塔體。
8、集水池
設于冷卻塔下部,匯集淋水填料落下的冷卻水,有時集水池還具有一定的儲備容積,起調節流量作用。
9、輸水系統
進水管將熱水送到配水系統,進水管上設置閥門,以調節冷卻塔的進水量,出水管將冷卻后的水送往用水設備或循環水泵。在集水池還裝設補充水管、排污管、溢流管、放空管等,必要時還可在多臺冷卻塔之間設連通管。
10、其他設施
包括檢修門、檢修梯、走道、照明、電氣控制、避雷裝置以及必要時設置的飛行障礙標志等,有時為了測試需要還設置冷卻塔測試部件。
冷卻塔的特點
1、可靠:外置式水輪機的獨特、理性化設計,安裝在冷卻塔風筒外面,便于維護維修保養, 結構與傳統冷卻塔電機、減速箱相同,取消傳統電機的機械噪音和故障率,運轉平穩,可靠性高。
2、冷效保證:隨著季節的變化,冷卻系統會有所變化。外置式水輪機獨特設計三個制動閥使風機轉速隨循環水流量的增減而增減,風量也隨之增減,使冷卻塔的氣水比穩定在最佳狀態,達到最佳運行效果;
3、環保 :外置式水輪機取代電機后,降低機械噪音和振動,減少用戶能源。
4、節能 :充分利用循環水系統的回水壓力轉換為機械能,外置式水輪機取代電機驅動,達到100%節能。
5、安全:從根本上杜絕了電機、電控和漏電燒毀損壞的故障,為安全持續運行提供了保障,可在任何需防爆的環境下安全運行。
冷卻塔的保養方法
1、填料更換,劣質填料剛性弱,承載能力差,很容易變形、松散倒伏,直接導致冷卻效果差或喪失冷卻能力,如果出現此類問題,很不幸,下次換填料時一定要嚴格檢驗。
2、對冷卻塔傳動部分潤滑油脂選型。目前,國內90%以上的冷卻塔廠家沒有對冷卻塔的潤滑提出具體指導,只是簡單說明“加潤滑油”“加潤滑脂”之類的說明,殊不知,冷卻塔傳動部分長期工作于高水汽、高溫(尤其是一些高溫塔)環境下,如果選型不當,潤滑油脂很容易由于氧化、乳化等原因失效,潤滑失效直接導致傳動系統磨損,表現為:皮帶抖動、磨損;減速器齒輪磨損;塔體抖動;電機燒毀等。
3、冷卻塔管件防腐處理,由于水質以及部分廠家產品質量問題,很多冷卻塔金屬結構短時間內大量生銹,大大減短其使用壽命,如不及時處理,無疑將提前報廢。
4、對需加注潤滑脂部分加裝自動潤滑系統,特別是一些高溫塔或者大型塔。
5、其他如卻塔玻璃鋼件清洗、修補及更換; 風機、電機、減速機檢修及更換; 風機靜平衡調整;布水器、布水管檢修及更換;冷卻塔結構形式改造;冷卻塔熱力性能升級;塔噪聲、振動治理等服務可提高冷卻塔整體壽命。
冷卻塔噪音治理措施
1、冷卻塔噪音治理原理
冷卻塔工作時產生的噪音如果沒有任何阻擋就會直接輻射到塔外的外部環境中,嚴重影響周嚹聲音環境。在冷卻塔內是指隔音屏障,可以吸收聲源處產生的噪音并且在一定程度上阻礙噪音的傳播使其衰減,進而取得隔音降噪的目的。
2、注意隔音屏障的形式結構
隔音屏障的種類比較多,其結構一般分為地上和地下這兩個部分,地上的頂部是呈扇形結構的吸聲體可以有效吸收相關噪音。地下部分主要是承重結構,用來保證整體結構的基礎牢固。隔音屏障的高度和寬度以及距離風口的距離,都需要根據現場的情況加以確定。設置隔音屏障可以將從噪音源處傳播的噪音將至到最低。具體可參考之前的文章《噪音治理中隔聲屏障的類型》。
3、選擇合適的材質
冷卻塔噪音治理中應選擇合適材質的隔音屏障,從上面的描述中我們可以看到隔音屏障分為兩個部分,其上部分可以選擇鋁合金、磚墻和聚酯纖維等可以耐老化的抗腐蝕材料;下部分的可以選擇合適的混泥土以及鋼材等材質為主。
冷卻塔的日常故障原因及故障解決方法
一、冷卻塔工作室噪音故障:
1、故障原因分析:長期使用,冷卻塔內的潤滑油不足或者缺失;風機風葉選裝不穩定,位置發生變化,在高速選裝的時候風葉觸碰到風筒的內壁,造成了摩擦;主要的傳動裝置軸承是最容易出問題的環節,長期轉動造成潤滑油缺失,增強摩擦的程度。
2、故障解決方法:首先檢查軸承或者是其他地方的潤滑油的油量是否充足,然后檢查風機葉片位置是否正確,旋轉葉片有沒有和內壁發生觸碰摩擦。及時的校正頁面的角度,補充潤滑油。將磨損嚴重的軸承及時的進行更換。
二、冷卻塔水溫不正常:
1、故障原因分析:塔內在水循環的時候不通暢,塔內的循環水水量過多或者是太少,風機風量不足,在循環的過程中,發生熱氣二次循環的現象,其中對溫度有重要影響的還有散熱片和散水管,要一一進行排查,及時的進行處理。
2、故障解決方法:首先是查看塔內水量,檢查水量是不是符合正常標準,水量過多多少都會造成水溫升高;其次檢查循環系統,有有沒有熱氣在循環,最后檢查風機的風量,風量不足或者是不均勻,封口堵塞都會造成水溫升高。
三、塔內水量減少快:
1、故障原因分析:水量減少,最直接的影響就是散熱狀況不佳,該沖情況發生極少,主要是由于散水孔或者過濾網堵塞,導致水供應不充足,造成了塔內水量變少,水箱內的水位過低,也會造成塔內水量不足。
2、故障解決方法:首先檢查水箱的水量,看看是水箱內的水量太少,水位低,水供應不足;在檢查主要的散水孔和過濾網是不是有堵塞現象,就是的進行清理,嚴重時更換新的配件。
四、水滴量多飛濺:
1、故障原因分析:造成此現象最常見的情況是散水管回轉速度太多,控制不當造成的,其他的還有散水槽水量過多,散熱片阻塞,或者是擋水板位置不對,無法發揮作用,塔內的循環水量過多造成的滴水現象。
2、故障解決方法:先檢查塔內的冷卻水量,及時的控制水量,減少循環水量,調整或者是更換新的擋水板,對已經堵塞的散熱片及時的進行打通,清洗困難的及時更換新的冷卻塔配件。
冷卻塔工作原理
冷卻塔工作原理是通風的空氣從正確的角度吹向滴下來的水,當空氣通過這些水滴的時候,一部分水就蒸發了,由于用于蒸發水滴的熱量降低了水的溫度,剩余的水就被冷卻了。這種方法的冷卻效果依賴于空氣的相對濕度以及壓力。當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的。 冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道、橫喉、曲喉、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,通過播水管上的小孔將水均勻地播灑在填料上面;干燥的低晗值的空氣在風機的作用下由底部入風網進入塔內,熱水流經填料表面時形成水膜和空氣進行熱交換,高濕度高晗值的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盆內,經出水管流入主機。但是,水向空氣中的蒸發不會無休止地進行下去。當與水接觸的空氣不飽和時,水分子不斷地向空氣中蒸發,但當水氣接觸面上的空氣達到飽和時,水分子就蒸發不出去,而是處于一種動平衡狀態。蒸發出去的水分子數量等于從空氣中返回到水中的水分子的數量,水溫保持不變。
冷卻塔的分類
一、按通風方式分:
1、自然通風冷卻塔;
2、機械通風冷卻塔;
3、混合通風冷卻塔;
二、 按空氣與熱水的接觸方式分:
1、濕式冷卻塔;
2、干式冷卻塔;
3、干濕式冷卻塔;
三、按空氣與熱水的流動方式分:
1、逆流式冷卻塔;
2、橫流式冷卻塔;
3、混流式冷卻塔;
四、按冷卻水溫的大小分:
1、低溫型塔(亦稱標準型塔),通常設計進塔水溫37 ℃,出塔水溫32 ℃,溫差Δt =5 ℃;
2、中溫型塔,通常設計進塔水溫43 ℃,出塔水溫33 ℃,溫差Δt =10 ℃;
3、高溫型塔,通常設計進塔水溫55 ℃,出塔水溫35 ℃,溫差Δt =20 ℃;
五、按冷卻塔的噪聲大小分:
1、標準型塔,噪聲≥ 70dB (A 聲級),多數用于工礦企業,對噪聲要求不高,故亦稱工業塔。
2、低噪聲塔,噪聲≤ 65dB (A 聲級),多數用于民用。
3、超低噪聲塔,噪聲≤ 60dB (A 聲級),用于民用和對噪聲要求高和嚴的場所,如醫院等。
熱門實訓室:自動扶梯模型
如對本產品/文章:冷卻塔有任何疑問請隨時聯系我們,我們將盡力為您提供最全的實訓室建設方案和最優質的服務
本文關鍵詞:冷卻塔
【冷卻塔】是上海中人原創,如果您在了解產品的過程中受到啟發,想要咨詢相關設備的問題,我們將派專員為您解決疑問,或者您在閱讀【冷卻塔】中有想不通的問題,也可以咨詢我們,我們將為您提供快速解決【冷卻塔】問題的方案
這些是最新的
- 自動變速器工作過程及分類
- 停車場管理系統實訓裝置,火災自動報警及消防
- 消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳
- 對講及門禁控制系統實訓裝置,防盜報警系統實
- 機械制圖模型教學中的圖紙簡化畫法比較常用
- PLC控制技術實訓裝置
- 汽車發動機檢測與維修實訓室方案
- 機構運動簡圖模型
- 平衡實驗臺
- 機械原理及零件陳列柜
- 氣動實訓裝備
- 透明液壓系統綜合實訓裝備
- 挖掘機機電液一體綜合仿真實訓模型
- 氣動系統綜合實訓裝備
- 新排風系統安裝調試實訓考核平臺