供配電實訓室建設方案
聯系方式見右側懸浮框
【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】是根據客戶需求而寫的,非常具有代表性,在客戶搜索【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】時,都能通過我們來了解相關資訊,而且【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】在客戶有需求時提供參考意見。
序號 | 設備名稱 | 主要配置 | 數量 |
1 | 一次系統單元 |
工業級典型完整的35kV/10kV/0.4kV系統配置; 2.系統電抗、線路電抗、35kV/10kV有載調壓變壓器、10kV/0.4kV干式變壓器、電容式電壓互感器、電磁式電壓互感器、電流互感器、高低壓斷路器、隔離刀、避雷器、電容器、高壓電機、位置狀態指示、RC動態負荷等; 智能電網電量綜合監測分析儀(支持61850、無線手機終端)、西門子S7-300PLC核心控制器、VQC核心控制器、MCGS觸摸屏(U盤功能)、倒閘操作及五防閉鎖、聲光告警系統、故障發生系統等。 留有水電站、火電站、光伏電站、燃料電池、潮汐電站、超級電容、智能電網配電柜等的接入,可實現微電網拓展;軟硬件接口全部開放。支持不間斷升級。 所有一次接口、二次接口、通訊協議、核心控制器源程序等全部開放并終身免費升級。免費培訓。 |
4套 |
2 | 綜合繼電保護單元 |
1.具有圖形(IEC-61131-3)可編程標準的PLC邏輯可視化可編程功能。 2.常規電磁繼電器、開放式微機保護測控裝置、電流源、電壓源、交/直流數字式電流表、交/直流數字式電壓表。 3.故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。 |
4套 |
3 | 10kV高壓系統(進線柜1、進線柜2) |
真空斷路器、隔離刀、氧化鋅避雷器、電壓互感器、電流互感器、穿墻套管、帶點指示、溫度控制器、電壓表、電流表等。 故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。 |
4套 |
4 | 0.4kV低壓系統(計量柜、進線柜、出線柜、饋線柜) |
斷路器、刀融開關、電壓互感器、電流互感器、電流表、電壓表、有功功率表、無功功率表、有功電度表、無功電度表、控制開關。 故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。 |
4套 |
5 | 智能電量采集監控系統(就地監控系統、總后臺監控系統共) |
總后臺以網絡版電力組態開發平臺,并可支持二次開發。通訊協議及源程序代碼開放。 接地監控以MCGS工業組態為基礎平臺,通訊協議及源程序代碼全部開放。 |
8套 |
6 | 仿真軟件 | 可以實現供配電系統控制原理及動作過程的實時在線仿真。 | 130套 |
7 | 智能電網接地故障模擬與檢測系統 |
1.額定電氣參數 頻 率:34~51Hz 電 源:AC/DC 220V(110V),允許偏差:-20%,+15%,紋波系數≤5% 交流電壓:100/ ![]() 交流電流:5A / 1A 2.過載能力: 交流電流回路:1.2倍額定電壓下裝置可連續運行 交流電壓回路:1.2倍額定電壓下裝置可連續運行 直流電源回路:85%~110%額定電壓,連續工作 3.功率消耗 (1)交流電流回路:當I=1A時,每相不大于0.3VA; 當I=5A時,每相不大于0. 5VA; (2)交流電壓回路:當U=100V時,每相不大于0.5VA。 (3)直流電源回路:當正常工作時,不大于15W;當裝置動作時,不大于20W。 4.準確度 (1)電壓:不超過±0.5% (2)電流:不超過±0.5% (3)相位:不超過±0.2度 (4)頻率:不超過±0.02Hz (5)整定允許誤差:±2.5% (6)溫度誤差:在正常工作大氣條件下,相對于20℃±2℃時,不超過±2.5%。 5故障錄波內容 保護起動記錄起動前2個周波、起動后6個周波的所有電流電壓波形。 6.檢測系統功能要求: (1) 能模擬和檢測2段母線故障和20路以上出線的接地故障,并準確報警; (2) 檢測算法要能自適應各種接地方式,包括中性點不接地、經高電阻接地或經消弧線圈接地系統; (3) 能夠適應于非工頻的發電機統調動力源系統接地故障的檢測,裝置要保證傳感器在34Hz~65Hz內的線性度,克服傳感器在低頻條件下的磁飽和問題,并能精確檢測; (4) 檢測精度: 1)頻率:0.1Hz; 2)電壓:0.05V; 3)電流:2mA; 4)相位:2度; 7.故障模擬系統: (1) 能模擬2段母線故障和20路以上出線的接地故障; (2) 能夠模擬各種接地方式,包括中性點不接地、經高電阻接地或經消弧線圈接地系統; (3) 能夠模擬非工頻的發電機統調動力源系統接地故障信號; 上述故障模擬和檢測系統布置在一個檢測屏內,能夠實現故障的信號的錄波、查詢和后臺調用并分析,后臺分析系統可在屏上,也可嵌入其他系統中。 |
1套 |
如對本產品/文章:供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置有任何疑問請隨時聯系我們,我們將盡力為您提供最全的實訓室建設方案和最優質的服務
本文關鍵詞:供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置
【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】是上海中人原創,如果您在了解產品的過程中受到啟發,想要咨詢相關設備的問題,我們將派專員為您解決疑問,或者您在閱讀【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】中有想不通的問題,也可以咨詢我們,我們將為您提供快速解決【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】問題的方案
這些是最新的
- 風力發電與風光互補實訓室建設方案
- 會計實訓室方案
- 數控機床實訓室方案
- 農業機械使用與維護實訓室方案
- 液壓、氣動、傳感器、plc、變頻器、高壓、低
- 供配電實訓室建設方案
- 【一期:消防部分】智能建筑實訓室設備配置方
- 安全生產考試中心建設方案
- 心理實訓室方案
- 嵌入式系統、單片機、plc、計算機組成原理實
- ERP實訓室
- 煤礦安全生產實訓室方案
- 柔性制造系統實訓室建設方案
- 航空電子實訓室建設方案